Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 305459 |
Я тут живу!
|
![]()
идет пар. вижу его каждый день.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 305464 |
Я тут живу!
|
![]()
Ну не знаю. У меня работает согласно температурным графикам. Графики забиты в мозги. Похолодало, увеличила температуру, потеплело уменьшило. Допускаю, что в новых котлах температурные графики можно менять. Но к температуре воздуха в доме это не имеет отношения. На больших объектах, да есть выгода и комфорт. На малых не вижу смысла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 305467 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Я сам задаю требуемую температуру в доме, прямо на табло, а ПЗА, делает расчет температуры подачи, не знаю как, может по графикам, может по формуле, "кто его знает, на что он способен ?" (с) Когда повешу термостат, меня это уже не так будет волновать, т.к. у ПЗА начнет выполнять немного другие функции, на сколько я понял. Вообще в этой теме хочу получше разобраться, только пока не попался человек, который может всё рассказать в сжатом варианте, т.к. сам ковырять информацию не хочу, чувствую нужно будет по кусочкам пазл собирать, а это лениво, да и времени нет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 305475 |
Я тут живу!
|
![]()
23.3.4 Дымовые трубы котлоагрегатов с закрытой камерой сгорания могут иметь как коаксиальное (труба в трубе), так и спареное (параллельное) исполнение.
23.3.5 Для конденсационных котлоагрегатов допускается использование труб..................дымоходов с пластмассовыми внутренними трубам 23.1.5 Допускается осуществлять отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов горизонтальными присоединительными дымоотводами и коаксиальными дымовыми трубами непосредственно через наружную стену с последующим соединением с дымовыми трубами. Для одноквартирных жилых домов допускается отвод продуктов сгорания от конденсационных котлов коаксиальными дымовыми трубами через наружнюю стену...... Ну вот с другого форума, идёт спор. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 305483 |
Я тут живу!
|
![]()
Да об этом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 312263 |
Я тут живу!
|
![]()
Смотрю сейчас бошевский котел Condens 5000 FM Solar. Там в списке достоинств указано "Не содержащие медь трубопроводы для горячей и холодной воды". В то же время судя по форуму разводка медью это вещь, которая приветствуется. В этой связи вопрос "Не содержащие медь трубопроводы для горячей и холодной воды" это все же зрада чи перемога?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 312265 |
Я тут живу!
|
![]()
@polyzadumchivy, манагеры просто уже не знают что поют.
дебилы! медный теплообменник-самый дорогой и эффективный. был , есть и будет потом нержа и далее силумины. но медь-это вещь!!!! колонки ленинград работали по 25 лет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 312271 |
Член Совета
|
![]()
@polyzadumchivy, @sergN, здесь имеется в виду медь, которая контактирует с питьевой водой. Немцы стараются этот контакт уменьшить, вроде даже фитинги для трубопроводов должны быть без меди.
а вообще комбинированный котел не назвал бы оптимальным выбором, особенно для систем с солнечными коллекторами. Там бак 150л, т.е. 1 панель, т.к. с 2мя панелями он будет закипать очень быстро. Я бы рассматривал Condens 7000i - 35 kW плюс водонагреватель Drazice OKC 250 NTRR (с двумя теплообменниками) |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#9 или 312277 |
Член Совета
|
![]()
@Sas, почему медь плохо в контакте с питьевой водой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 312280 |
Член Совета
|
![]()
@Икс, это надо у немцев спрашивать. Понятно, что при контакте с любым металлом в воде остаются ионы, пусть в мизерном количестве, не оказывающем вляиние. Они борятся за чистоту. Раньше латунь должна была быть стоякая к вымыванию цинка, сейчас вот с медью заморочки
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
|
|
Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |