Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
![]() |
|
Опции темы |
Рейтинг: ![]() |
Опции просмотра |
![]() |
#271 или 106333 |
Destruction Service
|
![]()
специально поискал:
ТКП Каменные конструкции. Правила возведения. 3.35 Опирание сборных железобетонных и стальных конструкций на кирпичную кладку должно производиться через слой раствора толщиной от 10 до 15 мм или на монолитные опорные плиты толщиной, кратной толщине кладки, но не менее 140 мм, армированные двумя сетками. Перечисленные требования должны указываться в проектной документации. Глубина опирания железобетонных и стальных конструкций на кладку и способы их заделки в стенах должны указываться в проектной документации и составлять не менее, мм: 120 — для плит перекрытий; 100 — для не несущих перемычек; 200 — для прогонов, ригелей и несущих перемычек. Пустотные плиты следует укладывать усиленными торцами по стенам, несущим более высокую нагрузку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#272 или 106334 |
Член Совета
|
![]()
Не очень теоретик. (( В смысле недостаточный, как сам полагаю.
Ну а если практическая сторона интересует, то..... как бы это сказать так поинтереснее.... Короче говоря моими белыми ручками бетона залито в десятки раз больше, чем звезд на небе (видимых невооруженным глазом, ессно), а ФБС-ов, плит, колонн, ригелей и т.п. "беды" смонтировано .... э-э-э-э-э... меньше чем звезд на небе, но много больше, чем 30. И это не шутка и не праздные слова. На этой бетонной "теории" дерматоз нажил. Спросили-ответил. А если по делу, то не бывает идеальной ровно-горизонтальной поверхности, поэтому слой раствора и называется "выравнивающий". Советую при монтаже плит обращать внимание на идеальность потолка, т.е. на совпадение нижних поверхностей плит в одной плоскости. Проверяется уровнем, правилом и т.п. ровными рейками. Регулируется сия плоскость слоем раствора под укладываемой плитой. После монтажа плит иногда приходится зачеканивать щов выравнивающего раствора, попросту говоря - забрасывать. Это на случай необходимости, не стоит пугаться подобных ситуаций. |
![]() |
![]() |
![]() |
#273 или 106335 |
Пионэр
|
![]()
DOLBO.BY, ну и что? Вы весь дом по снипам строили? Представте прехал кран плиты укладывать, а они по уровню не становятся т,к, раствор выдавливается. Да и арматура там не помешает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#274 или 106336 |
Я тут живу!
|
![]()
Если плиты не ложаться ровно никакой трагедии нет. Потом по плитам все равно - выравнивающая стяжка, а под плитами - ровный потолок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#275 или 106337 | |
Destruction Service
|
![]() Цитата:
меня лишь смутило утверждение о толщине слоя поэтому поискал в ТКП и нашел. п.с. кому не нравится строить по СНип, СНБ, ТКП и пр - тот строит как получится |
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#276 или 106338 |
Член Совета
|
![]()
А если поверхность гуляет ....ну, скажем, сантиметра на 2 ?
Как быть? Не монтировать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#277 или 106339 |
Пионэр
|
![]()
DOLBO.BY, просто реальный случай такой был. я с отцом и тестем спорил что нафиг не нужна никакая арматура и СНиПам тыкал, в результате при установке второй плиты уровень с первой был в разницу 2-3 см!!!! (Kuzbar, это разве нормально??) благо что они подготовили арматуру и дело пошло. Все плиты в уровень.
3-5 см слой раствора это конечно нереально)))) Раствор был жесткий. А на счет снипов не один дом в РБ по снипам не построен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#278 или 106340 |
Я тут живу!
|
![]()
Я считаю что это нормально. Вырвался кран на 2 часа уложить мне плиты. Если бы мы с уровнем бегали мы бы 2 дня плиты укладывали а не 2 часа, а так раствор положили и порядок. А выравнивающую стяжку все равно делать придется и тут 2 см больше, 2 см меньше роли не играет...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#279 или 106341 |
Destruction Service
|
![]()
еще там же по теме:
7.8 Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проект-ной документации. Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необ-ходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою це-ментного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием. Глубина опирания должна быть, мм, не менее: 120 — для плит перекрытий; 100 — для железобетонных не несущих перемычек; 250 — для перемычек из ячеистого бетона. Между торцами плит перекрытия и наружной стеной, а также в зазоры между брусковыми пере-мычками рекомендуется, при необходимости, укладывать эффективный утеплитель. по поводу перепадов: нужно стараться готовить опорную поверхность с определенными допусками. слой раствора под плиты пп скорее подстилающий, а не выравнивающий перепады в таких амплитудах. то что никто не строит по СНиПам это тоже самое что говорить что никто не ездит по Правилам дорожного движения. но ведь адекватные водители стараются их соблюдать... |
![]() |
![]() |
![]() |
#280 или 106343 | |
Пионэр
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |