Строим вместе! |
|
22.02.2019, 16:06 | #2061 или 318162 |
Участковый
|
@Makapoh, у меня атмосферник работает четвёртый год 60% - до 50 градусов, 30%- 55 и 10% - 60 (в сильные морозы). Где мне поискать конденсат?
Дымоход к атмосфернику не подключается напрямую, без тройника, а расстояние до него незначительное для сбора конденсата. Более того, на трубе есть следы, что что-то пыталось течь, но видно не совсем успевало и испарялось, тк на плитке под трубой сухо и следов нет. Наверное дымоход утеплён От дровяного котла, с дымоходом в виде обычной железной трубы по улице, за день ведро набегало, сам видел. Но оказывается условия разные бывают ---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 16:04 ---------- @Makapoh, не не канденсатники, а атмосферники. Из-за экологических норм. По той же причине, что и дизеля сейчас 2.0 зажатые евро5 и 6 |
22.02.2019, 16:09 | #2062 или 318164 |
Я тут живу!
|
Юра, чтобы насос меньше бегал надо решить 2 вещи.
в меню найти этот параметр (хоть 1 минуту выставляй.) иметь датчик темпеатуры котловой воды на гидрострелке. потому как встроенные будут обманывать автоматику. |
Сказал cпасибо: |
22.02.2019, 16:12 | #2063 или 318165 |
Я тут живу!
|
|
22.02.2019, 16:36 | #2064 или 318166 |
Я тут живу!
|
@Makapoh, у них свои резоны.
у нас свои. я бы не тратил силы понять...а нас тут и дрова ещё в ходу. |
22.02.2019, 17:38 | #2065 или 318167 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Я от куда знаю, пролоббировали, значит кому-то это выгодно. Ну и, конечно, подозреваю, что это представлено в рамках борьбы за экологию. Т. е. мужик мужика под венец это нормально, естественно и законно, а добыть рыбу или повесить атмосферник незаконно и не естественно. Оглянитесь. У нас ещё процентов 10 топится печками. В городах. ---------- Сообщение добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее было в 17:24 ---------- Знать бы ещё сколько выставлять. Каким образом автоматика решает, когда ему крутить, а когда остановиться? Я очень мутно понимаю систему. Получается его выбег задуман для того, чтобы гонять теплоносителя по всей ОС. Но, если у меня на контура ОС есть свои насосы, а гидрострелка стоит рядом с котлом, то котловому насосу, вообще нет смысла гонять теплоноситель после выключения пламени горелки? Или контура не успеют разобрать нагретый теплоноситель и нужно минуту погонять от котла до гидрострелки. Насос на радиатором контуре постоянно маслает, а полы могут быть полностью закрыты в этот промежуток времени (предполагаю) . В общем, х.з. объяснил бы кто, был бы благодарен. |
|
22.02.2019, 18:41 | #2066 или 318171 |
Участковый
|
Разная. Турбик практически тот же атмосферник, а конденсатник свой вредный выхлоп превращает в конденсат (напомню что это смесь кислот), который утилизируют.
У них и для конденсатника обязательная установка нейтрализатора, а у нас спросите у продавцов сколько их продали в процентном отношении к котлам. Боюсь меньше 0,1% |
22.02.2019, 20:20 | #2067 или 318172 |
Я тут живу!
|
@Юра Добриденев, ты сам всё правильно описаАл.
(поэтому я 1 минуту упомянул-этого хватит , чтобы остудить теплообменник) .. есть ещё такой параметр как время паузы горелки между Вклами.(как-то так звучит) я его не менял и цель параметра не вкурил. @Славка, опять ты людей пугаешь. = пробовал я на вкус эту смесь.нифига не кисло. ---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:19 ---------- у "фашистов" после 100кВт обязательно. до этой мощности его ставят только "трусы". |
22.02.2019, 21:00 | #2068 или 318175 |
Участковый
|
У нас один утверждает "идёт дистиллированная вода".
Странно, что я вот пугаю, что это кислота, поэтому по правилам нужен нейтрализатор, а воздействие его на теплообменник это не страшилки )) Не может быть только один из этих двух страхов верным А вот ещё мнение: "Действительно, конденсат, образующийся в теплообменнике, содержит серную и соляную кислоты. Кстати, при установке обычных котлов он постепенно вызывает коррозию металла или разрушение керамики. На самом деле всё не так страшно. Раствор этот химики определяют как слабокислый. То есть, если после большого праздника перепутать жидкости и с утречка махнуть стаканчик конденсата вместо традиционного огуречного рассола, ничего ужасного не случится. Считайте, выпили сильно разбавленный уксус. Можно принять половину чайной ложки соды, это нейтрализует кислоту. На детях и хворающих желудочно-кишечными заболеваниями этот эксперимент проводить категорически запрещается" По бумагам обязательно для всех. А 100 кВт это пром объект. Даже у нас это уже согласование с проматомнадзором А в реале всем всё пох |
22.02.2019, 21:11 | #2069 или 318176 |
Я тут живу!
|
разумеется вода камень точит.
.. вообще-то ТО котла-это не должен быть оцинкованное ведро. ... для конденсатника лучший дымоход- пластик. у меня нержа....посмотрим на сколько хватит. |
22.02.2019, 21:41 | #2070 или 318177 |
Я тут живу!
|
@Славка, не знаю какой конденсат на теплообменнике, но тот, что бывает капелькой на трубе, вода водой. Когда фасад делал специально попробовал, интересно было, чего его так все боятся. Может там и есть какие кислоты, но ведь кроме состава есть еще процентное содержание. Может это разные конденсаты, один из газа, другой из воздуха ?
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
|
|
Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |