Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
|
08.05.2015, 22:12 | #1 или 225719 |
Я тут живу!
|
По-хорошему - да.
Для подбора арматуры посоветовать могу не заморачиваться и найти схемы армирования плит перекрытия по серии - это доступная информация. В данном случае смотреть надо плиты не преднапряженные. Тот же типоразмер будет заармирован аналогично. Можно увеличить сортамент арматуры на один-два шага. Важна еще одна деталь. В плите лопнула арматура? Не думаю. Треснул бетон. В любом случае несущая способность минимальна.. Поэтому восстановить ребра как-то нужно. Вариант с композитными материалами хорош в случае усиления, а не восстановления. Хотя могу ошибаться, ибо все меняется. |
09.05.2015, 00:21 | #2 или 225744 |
Я тут живу!
|
расширения материалов разные, намучаетесь с оформлением стыка
|
09.05.2015, 00:41 | #3 или 225746 |
Я тут живу!
|
|
09.05.2015, 00:56 | #4 или 225750 |
Я тут живу!
|
С чего вы взяли что она лопнула ? Там волосяная трещина в бетоне. Чтобы пройти предел текучести ттех тросов, нужно еще постараться. Там плита 12,5, т.е. она держит 9,35т равномерной нагрузки
|
09.05.2015, 08:32 | #5 или 225752 |
Я тут живу!
|
Все. Ни каких лечений без фото в теме.
|
09.05.2015, 16:31 | #6 или 225770 |
Я тут живу!
|
@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки) Трещина два |
07.09.2020, 10:00 | #7 или 326327 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 07.09.2020 в 11:04. |
|
09.05.2015, 23:37 | #8 или 225776 |
Космомолец
|
У меня, хоть не те объемы - дача всё таки, но я бы с трещиной плиту демонтировал. Чем потом, ходить под ней и посматривать. Если, ещё ничего с верху нету, по моему лучше демонтировать и поставить целую. Если уже есть, то может хоть какую перегородку в этом месте получится спланировать с низу. Ну или лечить с доп.армированием, как здесь предлагают.
|
10.05.2015, 00:17 | #9 или 225778 |
Член Совета
|
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал...
|
10.05.2015, 17:32 | #10 или 225808 |
Космомолец
|
и какое решение принято по плите в итоге?
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |