Добрый день!
В строящемся доме есть пролеты шириной 5,6м. Стены с двух сторон 40см из газоблока.
Какой длины лучше брать плиту: 5,8м (опирание на стены будет по 10см) или 6,2м (опирание по 20см).
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 07:55   #2 или 311616
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от div83 Посмотреть сообщение
Добрый день!
В строящемся доме есть пролеты шириной 5,6м. Стены с двух сторон 40см из газоблока.
Какой длины лучше брать плиту: 5,8м (опирание на стены будет по 10см) или 6,2м (опирание по 20см).
лучше стандартную пустотку 6,00 (598 см) по 20 см по ГСБ нормально
Когда будете закладывать четверть, желательно по торцу плиты подожить пенопласт.
sansan вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 27.08.2018, 23:38   #3 или 311610
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

6,2 лучше
зачем блоки калечить...
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 00:00   #4 или 311611
-AD-
Член Совета
 
Аватар для -AD-
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: д.Кирши(Заславль)
Сообщений: 701
Репутация: 18
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

если 6.2, то опирание -30 см. если есть монолитный пояс, то 10 см достаточно.
-AD- вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.08.2018, 00:15   #5 или 311612
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
если есть монолитный пояс,
.........
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 08:23   #6 или 311618
div83
Карапузо
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 11
Записей в дневнике: 4
Репутация: 10
По умолчанию

---------

Последний раз редактировалось div83; 28.08.2018 в 10:38.
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 10:37   #7 или 311620
div83
Карапузо
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 11
Записей в дневнике: 4
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от div83 Посмотреть сообщение
Какой длины лучше брать плиту: 5,8м (опирание на стены будет по 10см) или 6,2м (опирание по 20см).
неправильно написала
либо 5,8м
либо 6,0м
Будет монолоитный пояс.
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 21:04   #8 или 311633
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от div83 Посмотреть сообщение
неправильно написала
либо 5,8м
либо 6,0м
Будет монолоитный пояс.
Если сверху будет кладка, то лучше меньше чем больше, уменьшается момент (рычаг). 100мм вполне достаточно.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.08.2018, 15:34   #9 или 311629
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

@div83, 6,0
sansan вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.08.2018, 23:39   #10 или 311635
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Если заказывать плиты с тросами, которые на заводе режут, то они могут сделать любой размер. Когда я покупал было палатишь за следующую размерность и говоришь сколько реально надо.
Перед заказом плит нужно обязательно перемерять что там реально получилось во избегание сюрпризов. И ещё учитывайте, что 5.8 - это номинальный размер, плиты реально короче на пару сантиметров.
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна