выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование.

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 30.01.2012, 09:58   #11 или 52949
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Classic Посмотреть сообщение
Супер тема - повесить ее как "обязательно для прочтения" до начала планирования дома!
Пост 6 - не понял вообще!!! /может тупой / - в смысле я, а не пост )))
пост 6 -это поперечный разрез по трем стенам и плите. синие это точки элементов.

короче снизу скрин как деформируются стены. это увеличенный маштаб в 8 раз. поэтому не пугайтесь. стены выворачивает наружу. читать и осмысливать с постом №6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 1046
Размер:	52.6 Кб
ID:	12631  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 30.01.2012, 10:09   #12 или 52952
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

приступимс к ленточному фундаменту и стенам
1. расчетная схема сдобавочной выстой фундамента 1,5м
2 нагрузки те же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расч схема.png
Просмотров: 926
Размер:	56.3 Кб
ID:	12632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки.png
Просмотров: 854
Размер:	53.9 Кб
ID:	12633  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:20   #13 или 52956
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

для затравки
1 скрин это продольный разрез по наружней несущей стене
2скрин это продольный разрез по внутренней несущей стене
расматриваем только те напряжения которые приводят к трешинам вертикальным.
как видно все сжимается как гармошка. обратите внимание на красный цвет. это верхняя зона фундамента. т.к модуль упругости у бетоне гораздо выше чем у ГС, это приводит к тому, что в основном он вступает в работу и забирает всю львину часть напряжений на себя. а стена из ГС уже по остаточному принципу.

знак - значит все сжато. на цвет смотрите просто для наглядности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольный разрез по нар стене.jpg
Просмотров: 965
Размер:	86.3 Кб
ID:	12634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольный разрез по внутр стене.jpg
Просмотров: 904
Размер:	83.6 Кб
ID:	12635  

Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 30.01.2012 в 10:56.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:27   #14 или 52959
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

как видно при сравнении двух типов фундаментом для продольных несущих стен никаких эксцесов не происходит.
основные косяки это с поперечными самонесущими за счет перевязки стен и фундаментов. и что особо замечу напрашивается нормальное армировиние именно поперечных самонесущих фундаментов.
в низу продольный разрез поперечной стены. как видно по схеме лвиная доля растяжения в зоне верхней части фундамента. выше уже описывал почему. по остаточному принципу зацепило и стену. но заметьте что растяжение вверху стены такое же как и у стены с фундаментом из плиты с учетом пояса!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольный разрез по попер стене.jpg
Просмотров: 902
Размер:	96.1 Кб
ID:	12636  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:36   #15 или 52962
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

промежуточные выводы.
если применять плитный фундамент, то наличие пояса это не как рекомендация , а как обязательная составляющая.
если применять ленточный, то пояс только как рекомендация.

как видите (об этом писал и раньше) присутствие пояса необходимо не для смятия под плитами. причем пояс нужен по расчету на стыке углов и по самонесущим стенам.

PS есль определенные погрешности в расчете за счет не точного моделирования граничных условий т.е сопряжения, заделки , шарниры и т.п. но эти погрешности возникают в локальных зонах сопряжения и общую картину сильно не меняют ( это погрешности чисто технические из-за нехватки времени вылизывать расчетную схемку, дабы не тормозить основную работу)

Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 30.01.2012 в 10:53.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:48   #16 или 52965
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

на данном этапе если есть вопросы, то пообсуждаем, а уже потом начнем безобразничать и зададим различное поведение грунта под этими фундаментами в разных местах
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:16   #17 или 52968
UserX
Кому няка
 
Аватар для UserX
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Брестская обл.
Сообщений: 392
Репутация: 10
По умолчанию

А стропилкой когда нагружать будешь?
UserX вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:24   #18 или 52971
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
А стропилкой когда нагружать будешь?
по мере свободного времени. вчера по шее получил за ночное клацанье, когда все спят
возможно тогда эту тему закрепить как основную. а кней подразделы :
например
1.поведение фундаментов и стен при неравномерной осадке.
2. роль пояса в распоре стропилки.
3. ослабление проемами стен

чтоб более информативно не в куче было все. и начать например сразу со стропилки. тема ведь почти независима от других подразделов . тогда белых пятен не будет в информации
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:51   #19 или 53058
Вик
Мне всё по.....
 
Аватар для Вик
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 6,090
Репутация: 29
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Павел а что будет с монолитным перекрытием? Вроде оно должно мешать стенам выворачиватса.
Вик вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 15:58   #20 или 53059
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Вик Посмотреть сообщение
Павел а что будет с монолитным перекрытием? Вроде оно должно мешать стенам выворачиватса.
писал что
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
видите как края уходят вниз по отношению к середине точки плиты. вот из-за этого стены выворачивает наружу 2 скрин. не много но выворачивает. если плитами стену закрепить то соответствно стена будет сопротивлятся и мы получим еще неучтеные напряжения. .
попозже зафиксирую стены от перемещения и глянем как влияет
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна